您好,欢迎访问陕西世豪制冷科技有限公司!大力开发适应市场需求,高科技含量、高附加值的低温制冷新设备。
低温冷冻机-低温冷水机-水冷螺杆式冷水机组-风冷式冷水机-陕西世豪制冷科技有限公司
联系我们
低温冷冻机-低温冷水机-水冷螺杆式冷水机组-风冷式冷水机-陕西世豪制冷科技有限公司
邮箱:87958163@qq.com.com
电话:15309278178
地址:陕西省国家级企业科技加速器内
当前位置:主页 > 新闻动态 > 常见问答 >

常见问答

风冷式冷水机组的电磁阀故障判断方法
文章来源:www.shihaokj.com作者名称:陕西世豪制冷科技有限公 发布时间:2019-10-22 12:24浏览次数:
 风冷式冷水机组的好坏测量方法

  用万用表量电磁阀的电阻,线圈有电阻应该在100欧姆左右!如果线圈的电阻无穷大说明坏了,还能够给风冷式冷水机组通上电用铁制品放在电磁阀上,由于风冷式冷水机组通电后电磁阀带磁功能吸住铁制品。如果能吸住铁制品阐明线圈是好的,反知阐明线圈坏了!

  螺杆压缩机维修
  一、拆开与查看1、拆开联轴器罩壳及螺栓,查看联轴器对中情况。2、拆开进出口法兰联接螺栓。3、撤除润滑油管线及其所有与机体相连管线。4、撤除压缩机地脚螺栓,吸气过滤器联接螺栓。5、吊下吸气过滤器,拆下吸气止逆阀,联轴器,将压缩机吊至修补平台。①撤除能量指示器外罩,电器元件等能量指示组件。②取出定位销后,平行取下吸气端盖,取出油活塞。③取出定位销后,拆下吸气端座。④拆开轴封盖,取出轴封组件。⑤取出定位销后,拆下排气端盖。⑥松开圆螺母,拆下止推轴承,留意做好安装记号。⑦将机组吸气断面向上竖起。⑧缓慢吊出阴阳螺杆转子。 中央空调修补


  比泽尔压缩机修补-螺杆压缩机修补维护与保养1.定时清洗冷凝器、蒸发器,使整机保持良好运转;2.定时清洗冷却水塔,请保持水塔散热良好,散热片外表清洁干净,并定时清洗,使机器保持良好运转的功能。3、机组换油周期:机组接连运转10000小时后应查看一次润滑油。机组初次运转时,建议在初次运转1000小时后替换润滑油并清洗过滤器。查看体系是否干净,如果体系运转良好,每20000小时或许每4年替换一次润滑油。 中央空调修补/工业冷水机修补

  中央空调修补/工业冷水机修补公司毛病

  1.蒸发器管走漏事例分析

  毛病现象:空调制冷不冷

  原因分析:空调不冷,室内外机开机检测,消除接触不良的现象,在作业压力下作业压力为负压,室外机和试机管接头无氟利昂走漏现象,内部机器蒸发器和外部机器没有发现任何走漏,并且在清洁机器内部发现了蒸发器有裂缝,并且衔接管保护弹簧没受裂缝的影响。

  解决方案:焊后再无走漏现象,在真空中参加适量的氟利昂。

  经历:有些毛病在内机和外机中很难找到,特别留意蒸发器衔接管,这是隐藏的毛病,通常很难找到。

  事例2:衔接喷嘴裂缝

  毛病现象:空调制冷和制热效果差

  原因分析:发动制冷机的运转。机器内部的风正常,但与出风口的温差小,蒸发器中有霜冻,初始判断体系缺氟,检测到低压。停机后,发现氟走漏即衔接管接头发现低与压衔接口有油。

  解决方案:封闭排水界面后,发现一个小裂缝,检测到高压走漏,在真空的情况下参加适量的氟,再次开机试行,发现机器制冷或制热正常。

  经历:有必要快速考虑毛病原因并查看毛病。若自己无法确认毛病原因的话,应打电话叫专业的修补人员帮忙解决问题。